火灾自动报警系统:火灾探测器、手动报警按钮、火灾事故广播等。这种系统在建筑中是常见的。这些设施的位置是根据规范通过计算确定的,在施工期间不得改变。
防火涂料的应用:不同的防火涂料有不同的涂刷方法和标准,要按照规范和厂家的产品说明进行施工,以达到防火处理的目的和效果。
室内消火栓:装修施工时,禁止改变消火栓的位置和栓口方向,禁止仅因装修效果而取消其标志,妨碍箱门开启。
自动喷水灭火系统:该系统通常装有一定压力的水。施工时要注意保护,防止洒水车断裂喷水。装饰突起不应影响喷头的喷水面,水流指示器和压力表的位置应设有检查口。
避免为了降低造价违反消防设计原则:例如第二疏散口,都不能被堵塞,又或疏散距离不够,造成空间隐患。
避免使用不规范的建筑材料:未经过阻燃处理的装修材料、布料等,不要使用。
选择资质高的装修或设计公司:在部分消防设计上,后期验收时对设计公司的资质都有要求。
以上就是办公室装修消防验收需要注意的事项,希望对你有所帮助。
消防喷淋头用于消防喷淋体系,当产生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行救火,目前分为下垂型浇水喷头、直立型浇水喷头、普通型浇水喷头、边墙型浇水喷头号。
消防喷淋头之间的标准间隔:一般的上喷或者下喷两喷头之间的间隔不超越3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的间隔不大于1.8米。具体需参照《自动喷水救火体系设计标准》来设置消防喷淋头。
产生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到操控,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。
扩展资料:
通型浇水喷头既可直接装置,又可下垂装置于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、库房、地下车库等场所。(普通型用的较少)
边墙型浇水靠墙装置,适合于空间布管较难的场所装置,首要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻风险部位。顶板为水平面的轻风险级、中风险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂装置于供水支管上,浇水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地上。维护有吊顶的房间,在吊顶下方安置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
直立型喷头直立装置在供水支管上,浇水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,一起还有一部分喷向吊顶,适合装置在移动物较多,易产生碰击的场所如库房,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以维护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管安置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带维护罩喷头或吊顶型喷头)
以上均可参照GB50084-2001,自动喷水救火体系设计标准。
办公室装修要注意哪些消防问题,办公室装修消防问题的注意事项: 1、首先呀记得打线槽 需求留意的是线槽的深度和宽度,由于尺寸缺乏也会让空中在放线管后不平,到时分只要返工。 2、消防工程 大多数办公室装修时都要做隔断,假如隔断要到顶部的时分,就要停止烟感和喷淋的改动,而物业公司通常都请求业主或者装修公司自行去处理,假如这样的话就要找有那些有资质的消防公司,消防公司依照规则还要报批当地消防局停止审批,这个时间通常要7~10天,另外在报批消防局是单独有一定费用的。 3、消防消火栓 办公室装修的施工现场应用原有消防消火栓,依照规则配齐必要的消防器材。消防物品的四周是不刻意堆放其它资料的,道路一定要坚持畅通。最好的办法就是在左近写上119火警电话等醒目的标志。 4、在办公室装饰中要坚持消防设计的根本准绳 在停止办公装饰设计时,需求以坚持消防设计的根本准绳为主,不能单纯的为了节约施工本钱和时间本钱而走捷径,要以平安为设计施工目的来展开真个消防设计工作,同时要确保在消防设计的时分保存足够的平安通道,防止梗塞平安出口,保证消防器材的正常运用。 这些就是办公室装修消防问题的注意事项,办公室装修推荐上海城起装饰设计工程有限公司,电话:021-66797898
您好,关于您咨询在办理办公室消防备案要准备哪些资料的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
首先一般情况下写字楼中的办公室都是要通过消防验收的,可以通过网上办理的方式,进行消防备案。去所在辖区的消防支队网站办理。装修公司要进行办公室装修必须要通过物业关,没有消防备案审批物业肯定就会很强硬的说不审批就不供电,不让装修,当然后果可想而知。
以下就是几条基本的办公室装修设计消防备案流程:
1、填写《建筑内部装修防火申报表》,有自动消防设施的需填《自动消防设施设计防火审核填写申报表》需要使用黑色笔填写表格。
2、施工单位消防培训合格证复印件,施工单位未定的请写书面说明。
需要携带的资料:
1、建设工程消防设计备案申请表
2、建设单位【个人】的工商营业执照等合法身份证明文件、或个人身份证明文件【复印件】,属单位的应加盖单位公章,属个人的应当签名确认,并注明“此件与原件核对无误”
3、设计单位资质证明文件
4、消防设计文件并顺序编排。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的写字楼消防楼梯设计规范是多少,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询办公场所灭火器配备标准的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
按照GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范
1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;
2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;
计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;
3、但同时需要满足:
每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;
每个设置点的最大保护距离为20米;
灭火器设置点应分散布置;
4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;
以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公场所灭火器配备标准,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询企业办公室消防设计要求有哪些的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
1. 电路
电路关系着公司的正常工作,对安装大型的电器有一定的要求,专业的技术人员要在现场实际勘测把电源线路记录下来,并交给物业公司进行审核。
2. 办公室烟感和喷淋
喷淋与烟感是必备的消防设备,办公室消防设计图纸需经消防队审核后进行安装。每个烟感都需在消防队进行编号存档,装修设计天花吊顶时不能遮挡喷淋与烟感器。
3. 建筑结构
如果办公司装修涉及到改变建筑结构,及时进行消防报备,否则在事故发生时就会造成严重的后果。
4. 消防安全出口
办公室是人员密集地,装修时必须设置消防安全出口,一旦发生危险情况时人们可从逃生通道获救。消防安全出口宽度必须根据消防设计的标准设定,不可放置杂物堵塞通道。
5. 应急灯
应急灯是发生紧急情况断电后唯一的消防灯光设备,应急灯的安装数量及位置要严格按消防的标准实施,否则无法通过消防验收。消防指示牌有疏散通道指示牌和安全出口指示牌,都是指向疏散时逃生的方向及出口。
6. 消防栓
消防栓用于火灾时供水,必须安置在过道等公共区域,安置的高度按照消防的规定。消防栓内必须是消防供水,不可以用作其他用途。
办公室装修设计中,消防方面还有很多的要求,例如灭火器的配备、消防宣传图册的张贴、平面图的告示等。办公室消防设备会牵涉到我们的生命,装修设计必须严格按消防的要求执行。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的企业办公室消防设计要求有哪些,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询办公室装修材料消防要求有哪些的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
公共场所的装修材料消防要求一般都是环保和防火。
1、木质防火门
防火门分为木质防火门、钢质防火门和不锈钢防火门。通常防火门用于防火墙的开口、楼梯间出入口、疏散走道、管道井开口等部分,对防火分隔、减少火灾损失起着重要的作用。木质防火门自重轻,安装方便,便于二次装修,适用于各类民用建筑和部分工业建筑。
2、防火木质窗框
防火木质窗框周围嵌有木制密封材料,遇热膨胀,能够防止火焰从缝隙钻入,即使屋外火势猛烈,它也可以耐火30分钟。这种窗框用松木制成,四周粘贴用石墨制成的密封材料,以堵住细微缝隙,增加防火效果。据实验表明,在距离窗框10厘米处,用喷火器对准该窗框,喷出温度高达800摄氏度的火焰,历时20分钟,火焰也没有透过窗框,表明其防火效果是铝制窗框的数倍。
3、防火玻璃
防火玻璃具有良好的透光性能和耐火、隔热、隔音性能,常见的防火玻璃有夹层复合防火玻璃、夹丝防火玻璃和中空防火玻璃三种,防火玻璃是金融保险、珠宝金行、图书档案、文物贵重物品收藏、财务结算等重要场所和商厦、宾馆、影剧院、医院、机场、计算机房、车站码头等公共建筑以及其它设有防火分隔要求的工业及民用建筑的防火门、窗和防火隔墙等范围的理想防火材料。
1554370621334865.png
4、防火涂料
防火涂料是一种特制的防火保护涂料,有氯化橡胶、石蜡和多种防火添加剂组成的溶剂型涂料,耐火性好,施涂于普通电线表面,遇火时膨胀产生200毫米厚的泡沫,炭化成保护层,隔绝火源。适用于发电厂、变电所之类等级较高的建筑物室内外电缆线的防火保护。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室装修材料消防要求有哪些,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询办公空间设计消防规范有哪些的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
首先办公室装修材料等级要求必须符合国家相关法律法规,消防工程是办公室装修中一项重点工程,为了确保办公环境安全,需严格遵守以下规定:
一、办公室的大中型机房以及总控室等放置贵重设备的空间天花及墙面,在装修中使用的材料,必须达到A1级。地面铺设的易燃材料等级也要达到B1级 。
二、办公室装修中天花板以及墙体表面局部使用多孔和泡沫状塑料装饰时,装饰材料厚 度不可大于1.5公分,使用该材料装饰的面积应小于该房间天花面积或墙体表面面积的百分之十。
三、 办公室装修中其阅览室、资料室以及档案室或储藏室的天花及墙面所用装修材料应达到A级要求,地面铺设的易燃材料等级也要达到B1级。
四、 如果办公室没有窗户,其消防要求就相对比较严格。这类办公室在装修设计时,要考虑装修中所使用的材料阻燃等级,等级要达到A级,甚至更高。如果办公室位于地下室,那么可以不必考虑以上要求。
五、办公室中的配电柜安装位置也符合相关规定,办公室配电柜或电箱不可以直接安装在B1级的装修材料上,所以在办公室装修设计的过程中就要考虑好其位置,避免造成麻烦。
六、办公室装修中不得遮挡消防设施以及逃生指示标志及逃生出口,更不能妨碍消防逃生通道的正常使用。
七、办公室装修的灯具不得靠近A级以下装修材料,如果灯具高温部位周边有A级以下材料,需要进行隔热或散热处理,防止火灾。办公室装修中使用的灯饰材料采用B1级或大于此级别的材料。
办公室装修装潢所使用的材料消防等级必须符合国家消防法律法规,装修过程相关负责部门必须监督装修公司所使用的材料是否符合规定,减少安全隐患!
以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公空间设计消防规范有哪些,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询上海市消防对装修材料防火要求的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
上海市消防对装修材料防火要求一般都是根据物业要求来决定的,某些物业要求比较低,某些物业要求比较高。
自燃最可能是因为办公室里的建材不合格,或者室内环境出现问题,装修时需要判断我们选择装修材料,特别是木质材料和易燃易爆材料。如果木质材料在装修过程中是不可更换的,最好在其表面处理,应用一些防火材料,以便于使用,而木料刚进来时,最好在通风、干燥的地方,不要与其他易燃物品一起,增加风险。
在电路设计的布局合理的办公室,办公室里的火的另一个原因可能是电路的布局有问题,电率的办公室是比较高的,如果导线的布局是不合格的,很容易引起火灾,所以在发生,装修设计必须按照规定操作,线也可根据实际用电率选择,防止事故的发生。
办公室的火也要采取预防措施,人们聚集起来,并将准备提前预防火灾,与办公室灭火器最明显的地方,不要堆放在各式各样的逃避,根据办公室里最好有一个烟雾传感器和报警器,早期检测和响应措施。办公室还应确保办公室远离火灾,使办公室内的易燃区域,如储藏室,不允许吸烟或明火。在办公室,最好是做一些相关的知识来防止事件的发生。
办公设备,应定期检查长期以来采用的一些办公设备,会出现老化的现象,如果是电器,可能会有一些意外情况发生,对旧设备,最好及时检查,发现问题及时解决,如果有条件的话,到达到最佳的设备使用年限。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的上海市消防对装修材料防火要求,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询餐饮装修消防要求是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
01、酒店设施设备方面的原因
①主要是在建设时安装的质量达不到消防安全的质量,如果某些电路,该做保护措施的没做,引起短路;有的光源离可燃物太近,易发热起火。
②设备用的时间过久、老化,如电器、电路的保护装置失灵;有的煤气管道由于时间久,地基变化,接口部分发生断裂,造成泄漏等情况。
③施工收尾工作没做好,如进入酒店各种管道外径的空隙没有完全封堵,造成雨水流入,或可威胁地下层的设备;另外,这个通道可变成鼠害的重要要因,老鼠的磨牙天性可能引致电路损坏、短路等等。
02、酒店客人方面的原因
如客人在房间抽烟;点蜡烛(如生日、婚庆等);使用自带的大功率劣质电器等行为。
03、酒店员工方面的原因
如没有及时发现并对未熄灭烟头进行处理;厨房员工的炉火未熄灭擅自离岗;垃圾桶内未按要求装水;化学剂不恰当的混放等。
04、管理方面的原因
管理措施不力也可引起火灾,如厨房的抽油烟罩长时间未清洗油渍,引致炉火高窜至油烟罩通过抽排火舌伸入整个油烟管道引起火患;会议的临时接电,未考虑到电器功率与引电线路之间的可承受匹配引致电线或电闸过热;烧焊未按规范施工等等。
另外,天气干燥与高温亦是火灾的诱因。
酒店消防安全管理五要素
火灾的原因大部分可控,下面是酒店消防安全管理五要素:
01 设计和安装
这主要是酒店在筹建筹备阶段,须请有资质的公司严格监控。
02消防设施设备、器材的维修保养
这是一项长期持续的工作,没有系统的方法和坚持很难做得好,以至于在发生火灾时,相应的设施设备失灵或者功能不全,不能及早地遏制灾害的蔓延。
在一个全服务型的酒店,消防安全系统包括:火灾自动报警系统;可燃气体泄漏报警系统;应急广播系统;电梯迫降系统;防火卷帘系统;防排烟系统;消防栓系统;自动喷淋系统;气体灭火系统;厨房灭火系统等。
消防器材方面,有干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭火毯、防毒面具等。
由于消防安全系统分布在众多的地点,而这些系统的维保有对应的周期;消防器材也有相应的使用寿命,这样就形成了一个点对点的庞大管理体系,既有地点因素,亦有时间因素。按一个约300间客房的全服务型酒店,按不同地点,量化到点的维保控制点约有一万项。再加上时间周期要素,一年产生的控制点维保或检查要素达到五万项。怎样才能百分百保证这些设施设备、器材都能够得到定期的系统检查与维护,确实不是一件容易的事。
一般来说,消防系统的维保由专业的维保公司进行,消防器材查检查由酒店进行,怎样监督维保公司落实消防系统维保以及保证自身消防工作的落实是一项庞大的系统工作。电脑及互联网的出现使这项系统工作有了合适的工具来进行管理。
将所有的消防控制要点导入相应的管理系统,按时间要求自动提醒,完成维保及消防器材检查时加以确认。管理层可通过报表查看完成的情况,并进行抽查,以确保所有维保工作按时按质完成,设施设备功能完好,消防器材的有效使用期没有过期。
03 保持消防通道畅通
如不幸发生火灾,除灭火之外,逃生也是关键一环,但许多例子表明,重大的火灾伤亡事故与消防通道阻塞有关,消防通道有正压送风系统,有防火门阻隔,理论上可保证在有限的时间内成为一条保存生命的“逃跑”通道。如果阻塞,后果不堪设想。酒店最原始的办法是每个关键点放登记卡,巡查时做记录,保证消防通道的顺畅;还有一种巡更棒,在关键点安置信息收集点,以检查巡查情况。现在,更出现以WIFI或蓝牙技术,通过智能手机,可以记录巡查轨迹以及巡查的准确时间。
04 员工培训
新员工入职培训的一个必备课程就是消防知识;酒店还须对全体员工进行定期的消防培训、组织消防演习。员工必须懂得基本消防知识,各种灭火器材的使用,火灾时各岗位的应对措施等。
05 消防预案
所谓的消防预案是发生火灾时应该采取的行动方案。预案在这里就不展开,但有两点需要强调:第一,要根据各自的实际情况来制定消防预案。例如,在停车场附近放置一定数量的沙子,曾试过夏天天气炎热,停车场的车辆自燃,处理除了用普通的灭火方法,用沙子掩扑也不失为一种有效方法,因为可防止油污扩散,还可部分阻隔空气与火源点。第二,重视深夜的消防预案。一般搞消防演习都在白天,在正常上班时,大多数员工都上班人手充足。但深夜时,酒店的员工上班人数可能只有不到平时的10%,如果还用日班的预案,只是纸上谈兵,所以,关键是要组织好值通宵班的员工进行处理,包括通知、扑救以及疏散等。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的餐饮装修消防要求是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询办公室消防排烟设计规范是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
建筑设计防火规范之:机械排烟
一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。
除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,
建筑设计防火规范之:机械防烟
下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
封闭避难层(间)。
高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。
层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。
剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。
封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30m3/h计算。
机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:
防烟楼梯间为40Pa至50Pa。
前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。
楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。
除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡。
靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。
长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室消防排烟设计规范是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询办公室灭火器需要多少个的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。
2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。
3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具每个设置点的最大保护距离为20米灭火器设置点应分散布。
4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室灭火器需要多少个,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询4s店装修需要报消防吗的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
一是展厅和维修车间是否通过建筑工程消防设计审核、验收;
二是展厅室内装修装饰材料是否符合消防安全要求,顶棚、墙面、装修材料,其燃烧性能等级是否符合国家标准要求;钢结构是否涂刷防火涂料,厚度是否符合要求,耐火等级是否达到二级;三是否制定消防安全制度,是否开展员工消防安全教育培训,是否制定灭火和应急疏散预案并实施演练;
四是建筑消防设施设置是否符合规范要求,是否运行正常,疏散通道、安全出口是否畅通,应急照明和疏散指示标志是否完好有效。是否存在乱拉电线、违章用火等现象;五是烤漆房、调漆室及修车库内使用有机溶剂清洗和喷漆的工段,是否采取防火分隔措施;
六是烤漆房、调漆室、压力容器、压力管道等特种设备的注册登记、定期检验情况。特种设备作业人员是否持证上岗、特种设备安全管理、操作规程是否健全等情况。
所以建议和当地消防部门咨询一下比较可靠!
以上就是上海办公室装修给大家介绍的4s店装修需要报消防吗,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询装修时烟感探头怎么处理的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
喷淋头是消防安全的一个保障,不能封在吊顶内的。物业首先通知商铺停工,告知拆除从新做吊顶,留出消防设施。不能影响消防设施正常使用。
《自动喷水灭火系统设计规范》第7.1.8条 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
如果吊顶内空间超过800mm就要增加上下喷,吊顶空间增加上喷,吊顶下改成下喷,烟温感移位到吊顶下。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的装修时烟感探头怎么处理,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询消防检测流程是怎样的的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
一、受检方应事先约定检测的内容、时间和面积,并签订《检测约定书》。
二、检测单位到达到场后,受检方向检测单位提供检测建筑物相关资料,如工程竣工图纸、工程验收意见书(消防审核意见书)、各种隐蔽工程记录等。
三、检测单位在检测相关设施时,原则上不操作受检方各种消防、电气设施,需要操作时需征得受检方管理人员同意,并在受检方随同检测的相关技术人员配合下进行。
四、消防、电气检测结束后,受检单位如果对检测结果有异议,检测单位可现场重新检测,复测完毕后,受检测单位管理人员确认后在现场检测记录单上签字。
五、在消防、电气检测结束三至五个工作日内出具正式消电检报告,一并提交受检单位。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的消防检测流程是怎样的,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询上海消防网上备案流程是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
一、办理依据
1、《中华人民共和国消防法》第十、十一条。
2、《进一步深化本市社会投资项目审批改革实施办法》(沪府办发[2018]4号)和《进一步深化本市社会投资项目审批改革实施细则》(沪社审改[2018]1号)。
二、办理范围
(一)社会投资项目的新建、扩建、改建建设工程直接将施工图消防设计文件送审图机构审查。建设单位取得设计方案审批决定后,可依据《办理社会投资项目消防咨询服务指南》向工程所辖消防支队申请消防咨询。
备注:1、根据《进一步深化本市社会投资项目审批改革实施细则》的规定,社会投资项目是指本市行政区域内私(民)营、外商和港澳台企业投资或者投资占主导的新建、改建、扩建的项目。但以下社会投资项目除外:
(1)关系国家安全和生态安全、涉及重大生产力布局、战略性资源开发、重大公共利益等实行核准制的项目;
(2)涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域的项目;
(3)涉及易燃易爆危险品、危险化学品的生产和储存,或者技术难度特别复杂的项目。
2、社会投资项目新建、扩建、改建建设工程的施工图消防设计文件中如包含装饰装修的设计,可直接将施工图消防设计文件送审图机构审查,不再另行办理消防审核、备案手续。
3、社会投资项目新建、扩建、改建建设工程单独申报室内外装修消防设计、备案的,按照下述第(三)、(四)项规定执行。
(二)下列除纳入社会投资项目审批改革范围的新建、扩建建设工程的扩初设计审核应报市消防局窗口:
1、设有建筑面积大于20000平方米的人员密集场所的建筑;
2、单体建筑面积大于20000平方米的国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;
3、单体建筑面积大于40000平方米的公共建筑;
4、建筑高度超过100米的建筑;
5、城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程等重大市政工程;
6、总投资超过5000万元的甲、乙类厂房、装置、储罐;单栋建筑面积大于750平方米的甲类仓库和单栋建筑面积大于2000平方米的乙类仓库;
7、易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站;
8、市建设管理部门认为需要消防部门审批的其他重大项目或者重要工程。
上述范围外的新建、扩建建设工程直接将施工图消防设计文件送审图机构审查。
(三)下列除纳入社会投资项目审批改革范围的改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)建设工程的施工图消防设计审核应报工程所辖消防支队窗口:
1、单体建筑面积大于40000平方米或者建筑高度超过50米的公共建筑;
2、国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;
3、设有建筑面积大于20000平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅的建筑;
4、设有建筑面积大于15000平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅的建筑;
5、设有建筑面积大于10000平方米的宾馆、饭店、商场、市场的建筑;
6、设有建筑面积大于2500平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂的建筑;
7、设建筑面积大于1000平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍的建筑;
8、设有建筑面积大于500平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅的建筑;
9、生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头;
10、甲、乙类装置、储罐;
11、取得规划许可证明文件的人员密集场所的临时性建筑。
上述建筑内的改建建设工程,当人员密集场所的建筑面积大于300平方米,办公场所的建筑面积大于1000平方米时应报工程所辖消防支队审核。
(四)下列建设工程消防设计备案应到工程所辖消防支队窗口办理:
1、上述第(三)项范围外,依法需取得施工许可且建筑面积大于300平方米的改建建设工程。
备注:依法不需要取得施工许可证或建筑面积小于300平方米的改建建设工程,不再另行办理消防设计备案手续。
(五)具有下列情形之一的建设工程消防设计需经专家评审:
1、国家工程建设消防技术标准没有规定的;
2、消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全,不符合国家标准规定的;
3、拟采用国际标准或者境外消防技术标准的;
需组织专家评审的新建、改建、扩建建设工程应报市消防局审核。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的上海消防网上备案流程是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询消防楼梯设计规范是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
消防疏散楼梯设计要求:(一般按宽度0.3米,高度0.15米设计最适宜。使用也方便,另外宽度高度规范有规定)
一、楼梯的数量、位置和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。
二、梯段净宽除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。
注:0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。
三、梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型物件需要时应再适量加宽。
四、每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。
五、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。
注:梯段净高为自踏步前缘线(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。
六、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时应加设中间扶手。
七、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手超过0.50m长时,其高度不应小于1m。
八、踏步前缘部分宜有防滑措施。
九、有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施。
十、楼梯踏步的高度比应符合表4.2.1的规定。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的消防楼梯设计规范是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询消防箱安装规范是什么问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;
2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;
3、阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差+5mm;
4、室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级;
5、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+3mm;
6、消火栓箱门的开启不应小于120度;
7、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的消防箱安装规范是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询二次消防验收流程是怎么样的的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
是指这个商业建筑在使用时需要进行的消防安全保护,一般就是指内装修设计审核。
商业建筑需要履行上述的两次消防申报手续
一次消防一般是开发商做好的,二次消防一般是商业建筑的租户要自己负责的。商户的装修工程的报审手续中,要求有这个大楼的整体消防验收合格意见书(一次消防)的复印件。
1、建设工程消防验收申报表;二次消防审查设计合格意见书。
2、工程竣工验收报告;第三方消防检测机构出具的火灾报警及各系统现场检验合格报告书。
3、消防产品质量合格证明文件。
4、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;(装修材料:顶、地、隔墙材料送消防建筑材料试验中心做形式检验并获取合格意见书) 。
5、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件。
6、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。
7、其他依法需要提供的材料。
开业需要取得的消防四证
1、建设工程消防设计审核合格证明(含装修工程)。
2、建设工程消防验收合格证明(含装修工程)。
3、公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证。
4、装修装饰材料防火性能检测合格证明。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的二次消防验收流程是怎么样的,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询办公室装修的消防装置有哪些的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
办公室消防喷淋
办公室装饰设计通常是事先安装好顶部的喷淋的,喷淋是室内发生火灾时,用于喷水的装置,当办公室内需要做吊顶时,吊顶就会遮盖了喷淋,所以当办公室做第二次装修时,就需要把喷淋重新安装在吊顶下方,口朝下。
办公室消防烟感
除了喷淋,办公室装修也要重新设置烟感,烟感是一个烟雾感应设备,根据办公室面积的大小适当的增加和移动烟感,还需对安装好的烟感进行测试,确保功能的正常使用。
办公室安全出口
办公室装修时,一般都要设置两个出入口,紧急情况时使用的就是消防出口,在日常中不能关闭、遮挡、阻塞,以便能在紧急情况下逃生使用。如果是在比较大的办公楼里,则需要设置两个以上的逃生出口了。在办公室墙上也要安装好安全指示灯。
办公室的消防栓
办公室装修的消防栓一般放置在走廊或者门厅处,需要具备相关的标准,不可安装在密闭的房间内,消防栓的长度要能够确保使用,消防栓一般只能用于紧急灭火使用,平时是不可以随意使用的。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室装修的消防装置有哪些,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询上海消防工程项目验收流程是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
1、建设单位建筑工程竣工后,向公安消防机构提出验收申请,工程验收合格后投入使用。
2、公安消防机构受理工程案件后,验收具体经办人应查验资料是否规范,对于不规范处及时告知申办单位修改,并在验收前1-2日通知建设单位做好验收前相关准备。
3、不少于二人的消防监督员到场验收,消防监督员有携带《公安消防监督检查证》,具体验收程序如下:
(1)参与消防工程验收流程的单位介绍工程概况、自检情况、设计情况、施工情况、工程设备调试情况、监理情况、检测情况。
(2)分组现场检查、验收、填写消防验收记录表。消防工程公司
(3)分别对验收情况作汇报,各组对工程的情况进行评定,并将初步意见向建设、施工、设计等参加验收单位提出,对不符合规范要求的要及时向建筑单位提出整改意见。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的上海消防工程项目验收流程是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询格消防喷淋安装规范是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;
2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;
3.喷淋头距墙不能小于300mm;
4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;
消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的消防喷淋安装规范是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询工装消防走廊尺寸是多少的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
楼梯一般设置在离主入口较近的地方,这样可以缩短流线,不过听你说的用地才十八平米,那么你的楼梯放在哪都无所谓我感觉,但是还是放在北侧比较好,南侧是好的朝向,放个楼梯有点浪费了。 楼梯的计算是根据层高人流等因素决定的,像十八平米这么小的建筑,梯段宽度按照单股人流600mm就好,踏步的高度也可以稍微高一点,如果你的建筑是小居室的话,踏步我个人觉得做到250左右是应该可以的,踏步宽度也可以窄一点,250左右也行。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的工装消防走廊尺寸是多少,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询网吧装修消防要求是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
(一)设置部位和防火分隔要求
网吧等歌舞娱乐放映游艺场所宜设置在一、二级耐火等级建筑的首层、二层或三层的靠外墙部位。设置在地下一层或地上四层以上的楼层时,要符合特定的防火条件,如:地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m、一个厅、室的建筑面积不应大于200平方米、应设置防烟、排烟设施等。
不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库;不得在居民住宅楼内改建;不应设置在地下二层及二层以下;不应设置在袋形走道的两侧或尽端。
一个建筑物内,网吧等歌舞娱乐放映游艺场所要与其他场所隔开,其中,隔墙耐火极限不低于2h,楼板耐火极限不低于1h,墙上开设的门要采用不低于乙级的防火门。
(二)安全疏散要求
安全疏散设施是建筑物发生火灾后确保人员生命财产安全的有效措施,主要指建筑物的对外安全出口、疏散走道、疏散楼梯以及引导人员疏散的应急照明和指示标志。安全疏散的基本要求有:
1、安全出口数量不应少于2个,当其建筑面积不大于50平方米时,可设置1个疏散出口。为了防止人员拥挤,安全出口要分散布置,相邻2个出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
2、设有歌舞娱乐放映游艺场所的建筑物超过3层或设置在地下一层时,疏散楼梯要采用封闭楼梯间形式。地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层要采用隔墙与其它部位隔开、直通室外并设置明显标志,在隔墙上开设的门要采用不低于乙级的防火门。
3、安全出口、疏散楼梯、走道的宽度要保证能够及时有效地疏散场所容留人员。
4、安全出口要保持畅通,出口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门窗、屏风等影响疏散的遮挡物。
5、歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾事故应急照明灯,照明供电时间不得小于20min。在安全出口、疏散通道和楼梯口应当设置灯光疏散指示标志。指示标志应当设在门的顶部、疏散通道和转角处距地面1m以下的墙面上。设在走道上的指示标志的间距不得大于20m。疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志。
(三)建筑内部装修材料
1、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在首层、二层、三层时,营业面积大于100平方米的,顶棚材料采用不燃性(A级)装修材料,墙面、地面、隔断材料采用难燃性(B1级)装修材料;营业面积不超过100平方米(含本数)的,顶棚、墙面、地面材料采用B1级装修材料。
2、设置在四层及四层以上的建筑内时,室内装修材料的顶棚材料采用A级装修材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料。
3、设置在地下一层时,室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料。
4、为了保证人员安全疏散,疏散楼梯间、疏散走道和安全出口的门厅,内部装修材料要采用不燃或难燃材料,疏散楼梯间的顶棚、墙面、地面内部装修材料应采用不燃材料,地面不能铺设地毯。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的网吧装修消防要求是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
您好,关于您咨询办公室消防门的要求的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
面对库房门的主要通道,宽度一般不应小于2米;仓库的门和通道不堵 塞。商品堆放时,垛距、墙距、柱距、梁距均不应小于50厘米,并尽可能在库房照明灯的下方布置走道或留作垛距。 也没有硬性规定要几个门几个窗,要是仓库太大了就一个门进出货物也不方便啊,还有一定要注意消防器材的放置,以及仓库和居住生活区的隔断 也不是必须设置两个门,当受建筑平面布置局限,建筑面积大于60m2?并小于100m2的办公用房设置两个出口确有困难且室内最远一点至安全出口的直线距离不超过15m时,在符合下列条件之一的可设置一个出口:1、该办公房间内办公人员不超过10人。2、门的净宽不应小于1.4m。 也有一个相关的规定:大空间办公是指一个层面全部或大部分区域未作墙体分隔或将房间隔墙和走道隔墙拆除后的开敞办公空间。对设计或安装有自动喷水灭火系统的超高层、高层或多层公共民用建筑内的大空间办公场所的内装修消防设计的审核要点为:
安全出口。:
(1)安全出口的数量和宽度应满足规范的要求。对两个或两个以上单位共用一个层面的大空间办公应从严控制,应设有公共走道连接两个安全出口,走道墙的砌筑应符合防火规范的要求。
(2)装修不得阻塞原设计中的安全出口,楼梯间或前室门前2m范围内不得设置有碍安全疏散的办公桌、柜和堆放物品
2、防火门的设置。防火门的设置应保证人员的安全疏散不受影响。当出于安保需要,安全出口上的防火门需要上锁关闭时,应符合下列之一要求:
(1)在门上设与火灾报警系统联动的电磁门锁,当火灾报警探测器探测到火灾时,能断电开门或送电开启门锁。
(2)在门的内侧设置推闩,门的外侧设置消防锁(整栋建筑的此类门锁应一致,其母钥匙由消防控制室保管)。
(3)在大楼内采用的门禁控制系统,当火灾发生时,由楼宇自动化系统的控制中心(与消防控制室贴邻或在一个大房间内)自动或远程开门。当断电时,防火门必须处于可开启状态。
3、疏散通道。
(1)在大空间办公区域内应有自然的人行通道,通道的宽度应按火灾疏散时间和人员的数量计算确定,并不应小于1.4m,且连通至安全出口。
(2)大空间办公场所内位于两个出口之间的部位至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m,且沿自然通道行走距离不宜超过45m。位于单向疏散部位的疏散直线距离不宜超过12m,且沿自然通道行走距离不宜超过18m(室内任何一点至安全出口间的直线夹角小于450应视为单向疏散)。安全疏散距离如图2所示。
4、装修材料。 实施大空间办公后,建筑内部疏散走道与办公区域在同一个空间内,为确保疏散的安全可靠,对办公场所墙面装修材料和家具在现行规范的基础上作出更严格的要求: (1)超高层、高层建筑的墙面材料应达到A级,局部需要做木装修的可采用B1级材料,且不应超过墙面积的10%。
(2)多层建筑的墙面材料不应低于B1级,局部需要做木装修的可采用B2级材料,且不应超过墙面积的20%。
(3)顶面和地面的装修材料仍按《建筑内部装修设计防火规范》的规定执行。
(4)超高层、一类高层建筑内的家具,如办公桌、柜等宜使用防火板材或金属材料。
?5、防排烟。 采用开启外窗的大空间办公场所,开窗面积应达到地面面积的2%,对改建的建筑,楼层1/2高以上的可开启外窗可作为自然排烟窗面积。如因设置局部隔断或房间而影响自然排烟的,应保留甚至增设机械排烟设施。
6、火灾疏散照明。安全出口上方应安装灯光安全出口标志。疏散指示标志的间距不应大于20m。在自然通道或走道上设置的疏散指示标志,应安装在墙面1.00m以下的部位,或安装在地面上;在大空间办公区域内设置的疏散指示标志,可安装在吊顶下能使内部人员均能看到的部位。