您好,关于您咨询办公室灭火器需要多少个的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。
2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。
3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具每个设置点的最大保护距离为20米灭火器设置点应分散布。
4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室灭火器需要多少个,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
办公室灭火器需要多少个?
按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范相关规定,办公室灭火器的配置应满足:
1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;
2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米,计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;
3、新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;
4、应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;
5、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;
6、若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;
7、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;综上所述,个人建议由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装)。在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;
8、二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;