您好,关于您咨询办公空间设计消防规范有哪些的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
首先办公室装修材料等级要求必须符合国家相关法律法规,消防工程是办公室装修中一项重点工程,为了确保办公环境安全,需严格遵守以下规定:
一、办公室的大中型机房以及总控室等放置贵重设备的空间天花及墙面,在装修中使用的材料,必须达到A1级。地面铺设的易燃材料等级也要达到B1级 。
二、办公室装修中天花板以及墙体表面局部使用多孔和泡沫状塑料装饰时,装饰材料厚 度不可大于1.5公分,使用该材料装饰的面积应小于该房间天花面积或墙体表面面积的百分之十。
三、 办公室装修中其阅览室、资料室以及档案室或储藏室的天花及墙面所用装修材料应达到A级要求,地面铺设的易燃材料等级也要达到B1级。
四、 如果办公室没有窗户,其消防要求就相对比较严格。这类办公室在装修设计时,要考虑装修中所使用的材料阻燃等级,等级要达到A级,甚至更高。如果办公室位于地下室,那么可以不必考虑以上要求。
五、办公室中的配电柜安装位置也符合相关规定,办公室配电柜或电箱不可以直接安装在B1级的装修材料上,所以在办公室装修设计的过程中就要考虑好其位置,避免造成麻烦。
六、办公室装修中不得遮挡消防设施以及逃生指示标志及逃生出口,更不能妨碍消防逃生通道的正常使用。
七、办公室装修的灯具不得靠近A级以下装修材料,如果灯具高温部位周边有A级以下材料,需要进行隔热或散热处理,防止火灾。办公室装修中使用的灯饰材料采用B1级或大于此级别的材料。
办公室装修装潢所使用的材料消防等级必须符合国家消防法律法规,装修过程相关负责部门必须监督装修公司所使用的材料是否符合规定,减少安全隐患!
以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公空间设计消防规范有哪些,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
办公空间设计消防规范有哪些?
一、共享空间:建筑物设有上下层相连通的中庭、走廊、敞开式楼梯间、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
二、无窗房间:除地下建筑外,无窗房间内部装修材料的燃烧性能,除规定采用A级材料的部位外,应在规定的基础上提高一级。
三、动力机房:消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。
四、图书、资料类房间:图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料
五、楼梯间:无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
六、水平通道:建筑物的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。