主案设计师-汪世岭
回答时间:2021-1-5

消防喷淋头用于消防喷淋体系,当产生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行救火,目前分为下垂型浇水喷头、直立型浇水喷头、普通型浇水喷头、边墙型浇水喷头号。

消防喷淋头之间的标准间隔:一般的上喷或者下喷两喷头之间的间隔不超越3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的间隔不大于1.8米。具体需参照《自动喷水救火体系设计标准》来设置消防喷淋头。

产生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到操控,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。

扩展资料:

通型浇水喷头既可直接装置,又可下垂装置于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、库房、地下车库等场所。(普通型用的较少)

边墙型浇水靠墙装置,适合于空间布管较难的场所装置,首要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻风险部位。顶板为水平面的轻风险级、中风险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。

下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂装置于供水支管上,浇水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地上。维护有吊顶的房间,在吊顶下方安置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

直立型喷头直立装置在供水支管上,浇水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,一起还有一部分喷向吊顶,适合装置在移动物较多,易产生碰击的场所如库房,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以维护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管安置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带维护罩喷头或吊顶型喷头)

以上均可参照GB50084-2001,自动喷水救火体系设计标准。

城起装修客服
城起装修官方客服,欢迎随时咨询

亲,您是需要装修么?打算装修成什么风格腻?简约还是现代?我可以帮您预约免费量房概念设计平面设计方案的服务哟!

全部回答 (0条)
主案设计师-张丽君
回答时间:2021-1-5

这个烟感都是安置在最高房间方位的,一般都是间隔灯具和喷头0.2m以外的,间隔送风口不小于0.8m间隔会风口不小于0.5m的,且间隔墙边间隔不小于0.5m的,间隔最大的墙边不超越7.5m的,设置间隔不超越14m的;喷头的是间隔墙边间隔不超越1.8m的,间隔不超越3.6m的。

主任设计师-石露
回答时间:2021-1-5

每一个喷淋都有自己的喷洒规模,所以说若是装置的太密布就失去了原有的作用,也不符合标准,所以在装置的时分应该操控好间隔,使其作用到达最佳。