您好,关于您咨询机房建设的标准是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答机房建设,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。
机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。
具备通风设备。
机房地面平整光洁。
电源已接入机房,满足施工要求。
机房内应有地线排,以便设备地线连接。
机房环境的要求
环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。
防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×104粒/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。
机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%。
噪声:室内噪声≤70分贝
无线电干扰场强,频率为0.15-500MHz时,应不大于126dBv/m;磁场干扰场强应不大于800A/m (相当于10奥斯特)。
空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟。
安全要求
施工现场应有性能良好的消防器材。
机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。
机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。
楼板预留孔洞应配有安全盖板。
地线
地线的具体指标要求:交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1 Ω。
终端设备接地要求: 给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使 用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。
总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷,满足国标对配线架的接地的要求,外线电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷地相连。
接地处理
从接地桩到设备上接地螺杠的连接电缆应采用铜芯,尽可能缩短长度。
所有的接地连接件应加防腐保护。
接地螺杠必须用机械方法加以紧固
在准备安装场地时,可参考如下国家标准:
1、 GB50173-93《电子计算机机房设计规范》
2、 GB2887-89《计算站场地技术条件》
3、 GB9361-88《计算站场地安全要求》
机房的要求
机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。
机房地面负荷:每平方米不小于450kg。
机房净高:2.7米以上。
机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。
具备通风设备。
机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易积灰,并能防尘砂侵入。要求屋顶不漏水,不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃材料。
各种沟槽采用防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明线与电力管线应尽量采用暗铺设。
机房颜色:墙、顶颜色以明朗淡雅为宜,涂料应为无光漆或不含硅化物的油漆。
机房地板:水泥地面应铺设惠华防静电地板,防静电地板应经限流电阻及连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ。
机房地面平整光洁。
计算机机房集电气、安装、网络等多个方面于一体,计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
机房建设包括防尘防静电、供配电、空调系统、电视监控、消防系统、安全系统(门禁)等六大部分。本应根据国家标准及行业标准设计和施工。参照标准包括:
以上就是上海办公室装修给大家介绍的机房建设,如果需要了解租来的办公室装修费可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898