企业药检实验室分区及通风该如何设计

问题补充:
2022-11-11 15:52:52
最佳回答
首席设计师-陈烨伟
回答时间:2022-11-11

药物检测实验室建筑分区说明,边肖带你详细了解从药物检测实验室的构成到内部通风系统的设计的建筑材料。

一、药品检验所实验室通风设计

1.实验室通风采用新风系统,通风柜排风不在室内循环。因为实验室要求房间相对于其他辅助区域处于负压状态。格雷格认为实验室的新风量设计为排风量的70% -80%。另外20% -30%的新风将被送至实验室辅助用房、办公室和管理用房、内部走道等。然后通过门窗之间的缝隙添加到房间中。

2.通风柜的风量平衡可以采用恒风量控制系统,即排风量恒定,送风量和门窗间补风量恒定。该方法适用于最大排风量满足最小换气次数的实验室。

3.实验室根据工艺要求和功能布局选择一定数量的通风柜,部分也有局部排风柜。通常换气次数远大于10次,一般在20-30次以上,符合换气要求。但是这个通风量是按照通风柜的最大开口面积来计算的。数据和经验表明,只有18或更少的人在99%的时间里使用100个通风柜。因此,需要检查通风柜最小开放面积的通风量和换气次数,如果小于换气次数,则添加集成排气系统。

4.在排风量远大于最小通风量要求的房间,也可以采用两级通风控制系统来保证风量平衡,即根据通风柜的位移信号,排风扇和鼓风机有两种送风工况,应采用低风量工况来维持最小通风量,从而节省能耗。在这种情况下,药检所采用的是变风量控制系统。

二、药物实验室设计分区

1.仪器室

分为通用仪器室、精密仪器室、天平室等。多层建筑的每一层都应该有平衡室。尽量远离振动源和高温,靠近中心实验室。布局原则是:干湿分离便于防潮,冷热分离便于节能,恒温浓缩便于管理,天平浓缩便于称重取样。

2.微生物检验室

分为无菌或半无菌室、培养室和卫生准备室。无菌或半无菌室为洁净区,应按GMP对洁净区的要求设计。当人们进入时,应设置更衣室和缓冲室。当材料或物品进入时,还应设置一个缓冲区(或传送窗口)。培养皿和培养基必须灭菌后才能进入。在无菌室里,在外界可以直接观察到的地方设置观察窗,保证操作人员的安全。空调机房应设在附近,以缩短回风道。

3.中心检验室

样品、试剂制备、滴定分析、清洗器皿、撰写报告等综合领域。主要用于分析测试场所,占地面积比较大。为了操作方便,它与天平室和仪器室相邻。4.干燥室、消毒室等

它们是放置干燥箱、马弗炉或灭菌柜的地方,一般应远离试剂室和冷冻室。房间需要安装感温烟雾报警器和机械排气装置。