根据《建筑照明设计标准》GB 50034-2013中写到的,光环境的质量是工作室人工照明和自然光照的首要问题。光环境质量一般需满意有满足的照明度、光线分布均匀、防止发生眩光以及在合理运用灯具等条件,所以普通工作室,0.75m水平面,照度300lx;高档工作室,0.75m水平面,照度 500 lx。
1、照明均匀度:合理安置灯具,使照度均匀,使工作室小照度与平均照度之差小于平均照度的1/3。
2、合适的光源色温及显色指数:在工作场所中一般挑选>4000K的色温,显色指数挑选Ra≥80。

照度计算方法:
利用系数法 此方法用于计算平均照度
光源光通量(CU)维护系数(MF)/照射区域面积
利用系数(CU):一般室内取0.4,体育场或室外取0.3
维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8
举例1:
室内照明,4×5米房间,使用筒灯10套 筒灯2.5寸 8W节能灯 T428W2支
平均照度=光源总光通×CU×MF/面积
=(40×8×10+100*28*2)×0.4×0.8÷4÷5
=140.8 Lux
结论:平均照度120Lux以上
一般办公空间照度要求:
电梯间 200
走廊 200
办公区 300
大厅 300
会议区 300-400
接待区 300

一、特殊作业条件工作室照明设计问题
1、个人工作室照明个人工作室照明是一个人占有的小空间,所以顶棚灯具亮度不是那么重要,可以根据工作室的安置进行照明设计。
2、大空间工作室照明大空间工作室一般被家具隔成许多单独的作业空间。其照明设计一般不考虑工作用具的安置,只提供均匀的一般照明,但应留意眩光的约束。由于有一般照明和部分照明,所以要留意亮度比的问题。
3、视觉环境:
a.灯具安置应合理,使屏幕上的反射眩光达到最小。
b.窗户应加窗帘,以战胜室外过高的亮度
二、工作明设计关键:
工作室照明一般分为一般照明,照明,部分照明。工作室照明灯具的挑选要考虑如下问题:
1、要留意灯具的安置,灯具的最大间隔因灯型而异。
2、要留意照明环境中的亮度比问题。