设计总监-王华皓
回答时间:2018-5-17

办公室二次装修是否消防备案

1.工程装修需要申报消防,流程是:先将装修平面图送到消防部门申报并备案,他会在7个工作日上门查看(对照平面图),指出必须在哪个房间装多少个喷淋头,烟感器等等,你要想改变就在现场与他沟通。最后将消防管道,喷淋头,烟感器全部安装完毕之后,再通知他,他会在7个工作日来验收,发给你们消防(合格)证。当然中间还要填写一些表格。费用基本上在1000元以内。

2.你朋友租个精装修写字楼里面要搞隔断,必须要申报消防,让他来看一下,他可能会说你有的单间上面没有喷淋头,你跟他说说好话,说多买几个灭火器就可以了,这样就是以后出问题,你可以说我在消防是申报过的,他们也来看过的,你的责任可以减轻很多。

3.租的顶楼,原来有消防,现在做装修,必须申报,搞装潢的时候将喷淋头一定要露出来,烟感器电线延长,装在吊顶下面。

4.如果吊顶不做了,隔断也不做了,就不要申报。但如果做隔断,处理方法同2.。

总之,搞办公场所都要申报。消防那里要备案。再因为你的隔断比较高,可能又不是防火材料做的,最好每个单间顶上都有个喷淋头,这样比较安全,消防能批准,烟感器就不一定了,因为烟是可以到处流动扩散的。

城起装修客服
城起装修官方客服,欢迎随时咨询

亲,您是需要装修么?打算装修成什么风格腻?简约还是现代?我可以帮您预约免费量房概念设计平面设计方案的服务哟!

全部回答 (2条)
首席设计师-陈烨伟
回答时间:2018-5-17

上海办公室二次装修消防要求

无论第几次装修都是需要消防申报的,

以下就是办公室装修消防要求:

①办公室的大中型机房以及总控室等放置贵重设备的空间天花及墙面,在装修中使用的材料,必须达到A1级。地面铺设的易燃材料等级也要达到B1级。

②办公室装修中,天花板以及墙体表面局部使用多孔和泡沫状塑料装饰时,装饰材料厚度不可大于1.5公分,使用该材料装饰的面积应小于该房间天花面积或墙体表面面积的百分之十。

③办公室装修中,其阅览室、资料室以及档案室或储藏室的天花及墙面所用装修材料应达到A级要求,地面铺设的易燃材料等级也要达到B1级。

④如果办公室没有窗户,其消防要求就相对比较严格。这类办公室在装修设计时,要考虑装修中所使用的材料阻燃等级,等级要达到A级,甚至更高。如果办公室位于地下室,那么可以不必考虑以上要求。

⑤办公室中的配电柜安装位置也符合相关规定,办公室配电柜或电箱不可以直接安装在B1级的装修材料上,所以在办公室装修设计的过程中就要考虑好其位置,避免造成麻烦。

⑥办公室装修中不得遮挡消防设施以及逃生指示标志及逃生出口,更不能妨碍消防逃生通道的正常使用。

⑦办公室装修的灯具不得靠近A级以下装修材料,如果灯具高温部位周边有A级以下材料,需要进行隔热或散热处理,防止火灾。办公室装修中使用的灯饰材料采用B1级或大于此级别的材料。