上海办公室装修消防网上申报:
1.建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅
2、建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅
3、建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场
4、建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂
5、建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍
6、建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅
7、设有以上六项所列的人员密集场所的建设工程
8、国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼
9、单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的其他公共建筑
10、城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程
11、生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站
12、依法须经消防设计审核、验收的建设工程(建筑物)内设的任何场所。
办公室广义上仍属于公共空间范畴,因此消防安全不能忽视。装修办公室一般先是找好装修公司,确定好设计方案和施工组织之后,并不是立马就能开始办公室的装修施工,而是在装修办公室前需要先完成消防报建备案流程。
各地对公共区域的消防安全非常重视,关于人们生命财产安全;办公室装修的消防申报与其他类型的公共区域消防申报并无二致,可由建设单位(您自身)自行向物业报备和消防主管部门申报,也可以由办公室装修施工单位(装修公司)代为申报。
之所以办公室装修需要进行消防设施申报,是因为其一办公室属于公共区域,其二是装修办公室时可能涉及到消防设施的变更、改造。对于办公室装修消防申报,无论是建设单位还是施工单位都需要熟悉了解个中流程和所需资料,以免“走冤枉路”,以致于形象办公室装修施工的工期。
第一步、首先填写《建筑内部装修设计防火审核申报表》、《深圳市建筑工程施工现场消防审核申报表》。切记申报单位应为建设单位,而不是施工单位。需要建设单位加盖公章,并出具办公室租赁协议或其他证明文书;假如藉由施工单位办理消防手续,这就是代办;
第二步、申报表上所填的内容,基本为主要建材:如墙体材料、地面材料、顶面材料等;
第三步、需要准备该装修场所的整体消防验收图纸复印件(大楼消防验收资料,一般在物管处有);
第四步、需要准备具体施工场所的平面布置图、电气图、消防改造图(若不动消防设施,可以在备注中说明)。上述图纸需晒蓝图,并由具有设计资质的单位(比如建筑设计院)盖上出图章;
第五步、当地消防大队会在10-15个工作日内去现场巡查,并提出书面意见。若同意,即可开工;不同意,则要修改装修方案;
第六步、装修完毕前二周,就可以递交《建筑工程消防验收申报表》,内容和申报表基本一致。一般消防大队会抽查2~3种建材去检测,检测费用为每项约1000元(最有可能抽到的是PVC管、木工板等);
第七步、检测合格的话,建设单位至少2人参加消防培训(强制性的)
第八步、消防大队在工程竣工时去现场再次巡查,会列出整改意见,照办就可以了,然后就发一张消防验收审核同意书给建设单位。
办公室装修消防报批的的详细流程:
1、填写《建筑内部装修防火申报表》
,有自动消防设施的需填《自动消防设施设计防火审核填写申报表》需要使用黑色笔填写表格。
2、施工单位消防培训合格证复印件,施工单位未定的请写书面说明。
3、内部装修平面、立面、剖面图,包含天花、墙面、地面、隔断等装修施工图;
4、电气线路施工图,防排烟及消防设施设计平面图、系统图等;
5、设计、施工单位的相关资质证明复印件加盖红章。
我们公司新租了个办公室,我们到时需要重新设计装修,不知道是否需要做消防呢?
答:您好,对于室内装修的消防,您需要先了解以下情况:
第一、要确定该大厦本身的用途是什么。(即要确定,你使用的功能是可以满足)
第二、该大厦本身是否已经过了一次消防验收。
第三、如果以上两项都是符合的。当你对原办公室内的间隔、喷淋、空调的格局改变,则需要进行办公室的二次装修的消防报建、审批、验收过程。自2012年11月1日起为进一步加强对建设工程的消防监督管理,公安部决定对《建设工程消防监督管理规定》中装修工程消防设计审核申请中作如下修改:1、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件(出示原件,提交复印件并加盖建设单位公章)。2、设计单位资质证明文件(出示原件,提交复印件加盖设计单位公章)。3、将申报材料装入蓝色塑料档案盒,正、侧面标注工程名称,工程名称需电脑机打。审批时限:装修工程面积小于1000平方米审批时限为8个工作日,大于1000平方米审批时限为16个工作日。根据国家相关法律规定,办公室、餐饮、商业店铺,酒店宾馆等属于人群密集型的场所装修,为保证人和财产的安全,要进行消防报批,消防设备的安装,整体布局设计要上报消防局进行审核,不然就算装修完也不能开业,须经过消防部门审批才可以开业。消防审报准备所需材料:1、建设工程消防设计审核申报表两份2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件4、设计单位资质证明文件5、消防设计文件6、全套图纸晒蓝图一套7、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件8、大厦原始平面图(施工部分需用阴影标出来)9、甲、乙双方签订的消防安全协议