您好,关于您咨询防静电活动地板规范要求是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
防静电地板的检验项目主要有以下几种
1、防静电地板系统电阻:这系统电阻是指防静电地板面层的静电耗散电阻值是多少,如果检验结果是10的6次方与10的10方欧就达到国标的要求了。这里有一些人不明白会问,哪如果一个防静电地板要是检验出10的7次方欧和另一个防静电地板检验出来10的8次方欧,这两个哪个好。小编告诉你对于这个其它都是一样,面层耗散电阻值只要达到这个都是国标标准范围内。
2、防静电地板机械性能:指的是防静电地板荷载问题,主要看集中荷载和均布荷载,荷载参数有4种,分别为:CQ(超轻型)、Q(轻型)、B(标型)、Z(重型)都为国标。均布载何CQ=9720N/m2,Q=12500N/m2,B=2300N/m2,Z=3300N/m2。集中荷载CQ=5880N,Q=8850N,B=13350N,Z=16680N。以上都为国标荷载要求,不能的防静电地板对应的标准型号也不一样。一般在CQ和Q都为全钢防静电地板材质,B和Z型都为全铝、硫酸钙防静电地板的材质。
全钢防静电地板与硫酸钙防静电地板
3、燃烧性能:指的是防静电活动地板的防火性能,在GB 50222-2001建筑内部装修设计防火规范中,B1级>0.45W/cm2(难燃材料)、B2级>0.22W/cm2(可燃材料)、B3级<0.22W/cm2(易燃材料)。
在GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级中,为不燃材料A1级的有:混凝土、金属、无机物的灰泥、硅酸钙、天然石材、玻璃、陶瓷等。所以在我们全钢防静电地板材料防静电地板是可以达到A1级的燃烧性能级别的。
SJ/T 11236-2001防静电贴面板的通用规范有FV-0级和FV-1级。HPL面可达到FV-1级。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的防静电活动地板规范要求是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
防静电活动地板规范要求是什么?
防不防静电是地板面层的问题,架空地板的面层有陶瓷面,PVC面,三聚氰胺面,而这些面层防静电的性能及防静电等级是不同的,陶瓷面及进口的PVC面为国家A级防火,防静电性能较稳定,经久耐用些,相对价格也高一些。普通的全钢地板是三聚氰胺面及普通PVC面,效果相对差一些,防火等级是B级。
施工准备:
基层表面应平整、光滑、干燥、不起灰。安装前清扫干净,并根据需要,在其表面涂刷1~2遍清漆或防尘漆,涂刷后不允许有脱皮现象。
含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净。
室内墙面已弹好+1000mm水平线。
各房间长宽尺寸按设计核对无误。
做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。
室内湿作业已全部完成,预埋件已按设计要求预埋,经检查无误,室内地板下的管线和导线已配置完毕,并进行隐检会签。超过地板块承载力的重型设备已安装完毕。
进场验收记录和复验报告、技术交底记录,材料的产品合格证书、性能检测报告齐全。
对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种持证上岗。
主要机具:电圆锯、切割锯、电锤、螺机、铝合金靠尺、吸盘、水平仪、水平尺、活动扳手、铅丝、粉线包、墨斗、小白线、錾子、卷尺、方尺、十字螺丝刀、钢丝刷等。