您好,关于您咨询环氧自流平验收规范是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
1、表面不能出现发粘现象。
2、流平性好,无镘刀痕,大面积接口处基本平整。
3、无粗杂质,但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷。
4、气泡:平涂型、砂浆型无气泡,自流平允许1个小气泡/10平方米。
5、无浮色发花,颜色均匀一致,大面积接口处允许有极不明显的色差。
6、地坪表面应平整平滑,光泽度应达到设计要求,平涂型为有光、水性为半光~无光。
7、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。无挥发性有机物排放,被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。
8、环境温度为25℃时,施工后2-3天应达到实干,即硬度达到完成固化的80%左右。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的环氧自流平验收规范是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
环氧自流平验收规范是什么?
1、应对环氧自流平施工前应进行细致检查,确保施工前基层符合工艺要求。基层如果是混凝土材料,主要检查混凝土含水率、平整度、混凝土强度的测定。其中混凝土含水率对地坪涂膜影响很大,施工单位应高度重视,重点检查。含水率的测定通常采用无线电频率测试法、塑料薄膜法、氯化钙测定法来完成,其中塑料薄膜法为常见做法,是把45cmx45cm塑料薄膜平放在混凝土表面,将四边用胶带纸密封16h后,若薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑,说明混凝土过湿,不宜涂装,混凝土基层的含水率应小于9%,否则应排除水分后方可进行涂装施工。
2、应认真做好基层表面处理,基层表面处理通常做法是酸洗法,尤其适用于油污较多的地,即用10%~15%的盐酸清洗混凝土表面,待反应完全后(不再产生气泡),再用清水冲洗,并采用毛刷刷洗,该方法可清除泥浆层并提高光滑度。另外可通过物理清除表面污渍,即用喷砂或电磨机清除表面突出物、松动颗粒,破坏毛细孔,增加附着面积,以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。
环氧自流平施工图
3、对于有较多凹陷、坑洞的地面,再用环氧树脂砂浆或环氧腻子填平修补后再进行下步操作。
4、基层质量是保证地坪涂料施工质量的关键,应根据《建筑地面工程施工规范及验收规范》(GB50209-95)的规定,明确基层抹灰质量验收标准。以保证地坪涂料施工在合格的基层上。基层面为混凝土面层时,其强度不应小于C25,否则地坪施工固化后会产生双向应力,脱离基层,造成剥离。