消防工程

办公室灭火器配置规范是什么?

问题补充:办公室灭火器配置规范是什么?
2019-05-08 17:29:09
最佳回答
主案设计师-刘海涛
回答时间:2019-05-08

您好,关于您咨询办公室灭火器配置规范是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):

若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。

对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):

若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

另外,灭火器配置规范有以下注意事项:

第一点要注意的是灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点,且不得影响安全疏散。

第二点要注意的是对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

第三点要注意的是灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。

第四点要注意的是灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,必须要有相应的保护措施。

第五点要注意的是灭火器设置在室外时,也必须要有相应的保护措施。

以上就是简学网为您整理的办公室灭火器配备标准的知识,希望对你有所帮助,同时,小编提醒大家,配备灭火器,一般每三个办公室不少于1个4公斤干粉灭火器。建议最好配备水基灭火器,灭火效果远胜于干粉,而且还具有干粉不具备的防火逃生功能。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室灭火器配置规范是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

城起装修客服
城起装修官方客服,欢迎随时咨询

亲,您是需要装修么?打算装修成什么风格腻?简约还是现代?我可以帮您预约免费量房概念设计平面设计方案的服务哟!

全部回答 (2条)
主任设计师-任娟娟
回答时间:2019-05-08

办公室灭火器配置规范是什么?

1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。

2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积。

3.计算各计算单元的最小需配灭火级别。

4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量。

5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。

6.确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。

办公室灭火器配置规范是什么相关问题
相关问答
相关图库
相关资讯
最新预约
今日已有226人申请