施工工艺

办公室烟感探头怎么接线?

问题补充:办公室烟感探头怎么接线?
2019-05-06 15:32:49
最佳回答
主任设计师-石露
回答时间:2019-05-05

您好,关于您咨询办公室烟感探头怎么接线的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)。只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。典型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:

1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;

4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

烟感探测器(简称:烟感探头),采用双源双电离室结构,可以自动跟踪由于环境变化引起的工作点漂移,检测烟感探头由于灰尘积累发生的老化,保证其报警灵敏度处于稳定状态,有效地进行火灾报警和故障报警。探头由检测电离室和基准电离室等组成,当外来烟雾(烟粒子)进入测量室时引起电离磁射线发生变化(电流变化转变成电压的变化,受到电子系统的监视,在该值超过规定的阀值时),输出报警信号。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室烟感探头怎么接线,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

城起装修客服
城起装修官方客服,欢迎随时咨询

亲,您是需要装修么?打算装修成什么风格腻?简约还是现代?我可以帮您预约免费量房概念设计平面设计方案的服务哟!

全部回答 (2条)
主任设计师-石露
回答时间:2019-05-05

办公室烟感探头怎么接线?

1、烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开。

2、主机一般有8、16路防区。

3、若按常闭接法,将烟感的黄线接上2.2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上。

烟感探测器探头就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器探头内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾探测器探头。

红外发射管的红外光束被烟尘粒子散射,散射光的强弱与烟的浓度成正比,所以光敏管接收到的红外光束的强弱会发生变化,转化为点信号,最后转化成报警信号。探测器探头对烟雾感应主要由光学迷宫完成,迷宫内有一组红外发射、接收光电管,对射角度为135度。

当环境中无烟雾时,接收管接收不到红外发射管发出的红外光,后续采样电路无电信号变化;当环境中有烟雾时,烟雾颗粒进入迷宫内使发射管发出的红外光发生散射,散射的红外光的强度与烟雾浓度有一定线性关系,后续采样电路发生变化,通过探测器探头内置的主控芯片判断这些变化量来确认是否发生火警,一旦确认火警,探测器探头发出火警信号,火灾指示灯点亮,并启动蜂鸣器报警。

办公室烟感探头怎么接线相关问题
相关问答
相关图库
相关资讯
最新预约
今日已有226人申请