您好,关于您咨询办公室照明设计规范有哪些的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
照明数量;视度是与识别物件尺寸、物件与其背景亮度差以及物件本身的亮度有关,照明标准就是根据这三个变量制定出各种视觉工作所需的照度值。 a、办公室、会议室、资料室单独使用一般照明的最低照度为100lx,规定照度的平面为距地0.8m的水平面 b、设计室单独使用一般照明的最低照度为75lx,规定照度的平面为距地0.8m的水平面 c、阅览室单独使用一般照明的最低照度为50lx,规定照度的平面为距地0.8m的水平面 d、更衣室、厕所单独使用一般照明的最低照度为10lx,规定照度的平面为地面 e、员工休息室室单独使用一般照明的最低照度为30lx,规定照度的平面为距地0.8m的水平面 f、走道、楼梯间单独使用一般照明的最低照度为5lx,规定照度的平面为地面 g、食堂单独使用一般照明的最低照度为30lx,规定照度的平面为距地0.8m的水平面 由于亮度的现场度量和计算都较为复杂,故“标准”是按工作面上的照度来制订的,在识别零件尺寸较小时不同的亮度对比对视度影响较大,故在标准中分别对大、小对比规定了不同的照度值。在识别零件尺寸较大时对比的影响较小,故未作规定。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室照明设计规范有哪些,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898
办公室照明设计规范有哪些?
1、办公室灯的照度要求:依据国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004,普通办公室,照度 300 lx, 高档办公室,照度 500 lx。在设计时,高档办公室的照度设计的功率密度为15W~18W/平米 普通办公室的照度设计的功率密度为9W~11W/平米。
2、光照强度是一种物理术语,指单位面积上所接受可见光的光通量。对生物的光合作用影响很大。可通过照度计来测量