您好,关于您咨询写字楼灯具有哪些要求的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
办公室一般都用套路,T8或T5节能灯,有的高档写字楼也会用600×600的系统吊顶节能灯具,色温在5000K。
楼梯间的灯具要满足消防要求,使用应急疏散照明,除此之外可以更具建筑的喜好,添加造型不错的照明。荧光灯是主流。
走廊大多采用筒灯。如今LED筒灯的综合效率已赶超白炽灯和螺旋节能灯,只要对Ra显色性在进行写筛选。
不过,也有采用反射照明的手法设计的。
电梯前室的设计比较多样,要结合大堂的照明风格设计。采用筒灯较多,也有采用反射照明的。
卫生间一般采用色温在3000K左右的筒灯,营造舒适氛围,缓解办公区的紧张节奏。国外基本采用LED产品。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的写字楼灯具有哪些要求,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。
上海工装公司联系电话:021-66797898

写字楼灯具有哪些要求?
照明数量;视度是与识别物件尺寸、物件与其背景亮度差以及物件本身的亮度有关,照明标准就是根据这三个变量制定出各种视觉工作所需的照度值。 a、办公室、会议室、资料室单独使用一般照明的最低照度为100lx,规定照度的平面为距地0.8m的水平面 b、设计室单独使用一般照明的最低照度为75lx,规定照度的平面为距地0.8m的水平面 c、阅览室单独使用一般照明的最低照度为50lx,规定照度的平面为距地0.8m的水平面 d、更衣室、厕所单独使用一般照明的最低照度为10lx,规定照度的平面为地面 e、员工休息室室单独使用一般照明的最低照度为30lx,规定照度的平面为距地0.8m的水平面 f、走道、楼梯间单独使用一般照明的最低照度为5lx,规定照度的平面为地面 g、食堂单独使用一般照明的最低照度为30lx,规定照度的平面为距地0.8m的水平面 由于亮度的现场度量和计算都较为复杂,故“标准”是按工作面上的照度来制订的,在识别零件尺寸较小时不同的亮度对比对视度影响较大,故在标准中分别对大、小对比规定了不同的照度值。在识别零件尺寸较大时对比的影响较小,故未作规定。