办公楼装修火灾自动报警系统需要设置吗?

问题补充:办公楼装修火灾自动报警系统需要设置吗?
2019-04-16 10:18:33
最佳回答
首席设计师-晓杰
回答时间:2019-04-16

您好,关于您咨询办公楼装修火灾自动报警系统需要设置吗的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

不需要设置,火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公楼装修火灾自动报警系统需要设置吗,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

城起装修客服
城起装修官方客服,欢迎随时咨询

亲,您是需要装修么?打算装修成什么风格腻?简约还是现代?我可以帮您预约免费量房概念设计平面设计方案的服务哟!

全部回答 (2条)
主案设计师-徐飘
回答时间:2019-04-16
办公楼装修火灾自动报警系统需要设置吗?
您好!高层办公楼一般应考虑设置火灾自动报警系统;单层面积2000平方米以上的多层办公楼应考虑设置火灾自动报警系统。其他小型办公楼可以不设。法律依据如下:
《建筑设计防火规范》GB50016-2006,第11.4.1条,没有要求普通办公楼设置火灾自动报警系统。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9.4.2条,要求100m以下的一类高层办公楼的办公室、会议室、档案室应设火灾自动报警系统。第9.4.3条,对二类高层普通办公楼没有提出要求。
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第3.1.3条,一类高层办公楼和每层建筑面积超过3000平方米的多层高级办公楼划为一级保护对象保护;二类高层办公楼和设有空调或每层面积超过2000平方米,但不超过3000平方米的多层办公楼划为二级保护对象。